煤粉锅炉紧急停炉安全措施
1、紧急停炉
锅炉运转
中,遇有下述情况
之一时,应当立即
停炉。1、锅炉水位低于水位表的下部可见边缘;不断补水及采取其它措施,但水位仍继续下降;
2、锅炉水位超过最高可见水位(满水),经排污仍不能见到水位;
3、给水泵全部失效或给水系统故障,不能向锅炉给水;
4、锅炉元件损坏不能正常工作
5、水位表或安全阀失灵;
6、发生炉内燃烧不稳、负压变化大或自动熄火;
7、锅炉供粉异常或布袋除尘器差压过大无法降低差压时;
8、锅炉正常运转过程当中
突然停电;
9、布袋除尘器温度过高;
10、其它异常情况危及锅炉安全运转
;2、紧急停炉操作要点
1、快速
关闭螺旋给料,并关闭燃烧系统,必要时关闭一次风机;
2、先打开安全阀,关闭主气阀,排气泄压;
3、按事故种类和性质,采用解决
事故危害的各种措施;
4、紧急停炉后,检查检测、修理
设备,排除故障待设备运转
正常后;炉膛温度降低至
80℃以下。按照正常程序进行吹扫炉膛及煤粉管,加大引风和鼓风并开启声波清灰器清灰,确认煤粉管内无煤粉通过后方能进行点炉。
5、正常运转
时设备停电后,有必要关闭控制柜控制电源及设备动力电源,以 ...