新投运变电站二次设备验收
随着微机保护的广泛运用,具备
综合自动化功能的变电站设计已成为以后
发展的方向。微机型保护具备
可靠性高,维护量小,定检方便,且具备
高度的自我检查
功能等优点。但由于微机保护装置的核心是由各种芯片及电阻、电容等元器件组成的弱电回路,极易受到外界谐波、雷电流等因素的影响,因此,其抗干扰性能则显得尤为重要
。近几年以来
,由于微机受到外界强干扰而出现程序出格、装置死机,甚至误动等现象时有发生,严重影响电网的安全稳定运转
。因此,微机保护的抗干扰性能,已成为评价该装置能否可靠运转
的重要条件。
1变电站二次设备验收
1.1微机保护屏
的验收根据《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》
(下简称《反措要点》
)的要求,珠海局新投运的变电站在施工设计中的通常做法是:在电缆层用截面大于
100 mm2
的铜排做一环形接地铜网,将所有控制屏、保护屏的接地铜排用
4 mm2
的导线与此接地铜网连接,再将此铜网一点接地。
在验收时要注意:接地铜网要有一个牢固、可靠的接地点,最好选在电缆层,在其地网的引出处连接,以保证接地铜网的接地电阻最小。
1.2电压互感器
(PT) ...