碗扣式脚手架安全监理实施细则
1、碗扣式钢管脚手架检查评定应当符合
现行行业标准《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》
JGJ166的有关规定
。2、碗扣式钢管脚手架保证项目的检查评定应当符合下述规定
:(1)施工方案
①架体搭设应编制专项施工方案,结构设计应进行计算,并按照相关规定
进行审核、审批;
②当架体搭设超过规范允许高度时,应组织专家对专项施工方案进行论证。
(2)架体基础
①立杆基础应按方案要求平整、夯实,并应采取排水措施,立杆底部设置的垫板和底座应当符合
规范要求;
②架体纵横向扫地杆距立杆底端高度不应大于
350mm
。(3)架体稳定
①架体与建筑结构拉结应当符合
规范要求,并应从架体底层第一步纵向水平杆处开始设置连墙件,当该处设置有困难时应采取其它可靠措施固定;
②架体拉结点应牢固可靠;
③连墙件应采用刚性杆件;
④架体竖向应沿高度方向连续设置专用斜杆或八字撑;
⑤专用斜杆两端应固定在纵横向水平杆的碗扣节点处;
⑥专用斜杆或八字型斜撑的设置角度应当符合
规范要求。
(4)杆件锁件
①架体立杆间距、水平杆步距应当符合
设计和规范要求;
②应按专项施工方案设计的步距在立 ...