现场临时用电一般规定:
(1)必须建立健全电气安全管理制度和各级岗位责任制,应加强施工现场的各类电气设备和线路管理。技术部门和安全部门负责监督检查。现场的值班与维修电工应负责管辖各自职责范围以内
的电气设备及线路的正常运转
。(2)对施工用电总容量在
50kw
以上或有特殊用电要求的工程项目,应进行专项用电设计。对于
50kw
以下现场也应有用电方案。编制的设计方案,须经施工单位技术负责人审批通过后方可
实施,安装完毕后,应当由
工程施工和动力设备部门验收签字。并送安全部门备案,方可设入使用。
(3)用电设计方案基本内容如下:
①主要电气设备的名称、型号、功率和平面布置;
②确定电源进线,变(配)电室、总配电箱、分配电箱的位置及线路走向;
③进行总用电负荷计算;
④绘制相应的现场用电平面图,立面图和接线系统图;
⑤选择变压器、导线截面以及控制、保护器件的规格;
⑥制定现场安全用电技术措施和管理措施。
(4)临时用电工程中,线路与设备安装、维修,必须由持证电工完成,电工等级应同工程技术要求相适应。
(5)对于施工现场的电气设施必须达到下述要求
:①凡是能触及或接近带电体的地方,均应采取可 ...