为贯彻建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(
JGJ46—2005
),进一步规范我市建筑工地临时用电配电箱、开关箱(
ACS),保证施工现场用电安全,防止触电和电气火灾事故发生,结合本市实际,制定本细则.
 本细则适用于具有国家
“CCC”
认证,并在本市建委备案的建筑工地用配电箱、开关箱(
ACS)的生产制造企业.
1.引用标准及依据
 1.1 《低压成套开关设备和控制设备》(
GB7252.4—1998
).1.2《施工现场临时用电安全技术规范》(
JGJ46-2005
)。 1.3《建筑工程施工现场供电安全规范》(
GB50194
).1.4《低压配电设计规范》(
GB50054
)。1.5《用电安全导则》(
GB/T13869
)。2.配电箱及开关箱的设置
 2.1施工现场的配电系统应设置总配电箱(配电柜)、分配电箱、开关箱实行三级配电,二级漏电保护。
 2.2总配电箱(配电柜)以下可设置若干分配电箱,分配电
箱以下可设若干开关箱。
2.3配电箱、开关箱应采用冷轧钢板制作,钢板厚度为
1.2~2。0mm
,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于
1。 ...