麻地沟风井主扇单机运转安全措施
由于进行春季预防性试验,需对麻地沟风井2#(1#)主扇电机控制柜出线电缆进行试验,试验期间1#(2#)主扇单机运转,为了进一步确保单机运转期间1#(2#)主扇的安全稳定运转,特制定以下安全措施。
一、为了进一步确保单机运转期间1#(2#)主扇的安全稳定运转,特成立领导组,组长全权负责协调、指挥;成员负责具体工作及安全。
1、组长:
2、成员:
二、单机运转时间:2022年月日mdash;2022年月日
三、现行运转方式:
麻地沟风井10kV配电室的10kV双回电源线路,由35kV降压站807(808)开关供电。正常情况下,麻地沟风井10kV配电室Ⅰ回供电带主扇运转,Ⅱ回供电带瓦斯泵运转,麻地沟风井10kV配电室和主扇配电室联络开关断开状态。
四、单机运转期间注意以下事项:
1、1#(2#)主扇在运转中如出现35kV降压站供麻地沟风井10kV配电室Ⅰ回(Ⅱ回)线路或开关有故障,不能运转时,35kV降压站应当立即切断807(808)开关柜电源,同时麻地沟风井10kV配电室1#
电源进线101(2#电源进线102)退出运转,并拉出手车,合上麻地沟风井10kV配 ...