氧气管道检测、修理
作业安全操作章程
1氧气管道必须架设在非燃烧体的支架上。
2厂区架空氧气管道每隔
8━100m
应设有防雷、防静电接地措施;厂房内氧气管道应有防静电接触装置。氧气管道的法兰、螺纹接口两侧应用导线作跨接,其电阻应小于
0.03Ω
。3氧气主管线宜配置阻水管。
4氧气管道不应穿过生活间、办公室、易燃易腐浊场所。也不宜穿过不使用氧气的房间。若必须穿过不使用氧气的房间,则在该房间内不应有法兰或螺纹连接口,并且该房间应为一、二级耐水等级。
5氧气管道不宜穿过高温及火焰区域。必须通过时应在该管段增设隔热设施,管壁温度不应超过
70℃,严禁明火及油污靠近氧气管道及阀门。
6氧气管道的弯头、分盆头不应与阀门出口直接相连,阀门出口侧的碳钢管、不锈钢管宜有长度不小于
5倍管外径且不小于
1.5m
的直管段。
7氧气管道宜架空敷设,氧气管道不可在生产氧气或使用氧气的建筑物构件上敷设,且
该建筑物应为一、二级耐火等级。
8供切焊用氧气支管与切焊工具或设备用软管连接时,供氧阀门及切断阀应设在用非燃烧体材料制作的保护箱内。
9架空氧气管道与建、构物特定地点的最小间距按要求执行。
10架空氧气管 ...