液化气站操作章程
1、液化气站工作人员必需熟悉本系统的设备性能及管路分布情况。
2、在供气前先对系统备进行检查,确认管路及设备可以正常工作时,开启气化器进行预热为
60℃--70℃
,电磁阀开启。
3、供气应该先
开钢瓶阀,使其翻转后顺管路依次开启各阀门,最后开供气主阀,在搬运液化气罐时,应稳、慢,避免碰撞。
4、供气开始时钢瓶间供压表压力为
2---5kgF/cm2
,气化间出口压力(微压表)应为
350或420mmaq
。5、自然供气中如果中表压力下降至
0.5kgF/cm2,
即刻更换瓶组。
6、在换瓶组供气时应该先
关掉原先一组的总供气角阀,在开供气瓶组的角阀。
7、在使用自动切换装置时,可以两瓶都打开供气,红色手柄方向为供气瓶组方向,当压力降至
0.3kgF/cm2
时,其可以自动切换掉空气瓶组连续供气。转动红色手柄
180°
,使手柄指向供气瓶组,如转动
手柄,在这一组钢瓶用完后,将不再切换供气,换瓶组时操作如上所述。
8、供气时随时检查钢瓶压力、管道压力和出口微压表的压力以及气化器的工作情况。
9、停止供气时要先关闭气化间供气主阀门及气化器,其顺序与开启时相反(从主阀门处 ...