液化气罐进液(卸轻烃)安全操作章程
1、准备工作:
(1)检查罐的液位、压力和温度并填写巡检
记录。(2)确定使用液化气泵或气体压缩机运转
后改好油和气的流程。
2、用液化气泵进液操作程序:
第一步:防护措施:
(1)在卸车前先把静电接地线连接好。
(2)检查灭火器在固定位置,压力正常。
第二步:打通流程
(1)打通液化气罐到气压机入口流程,气压机四通阀阀柄处于竖直向下的位置。
(2)打通气压机出口到罐车气相管路阀门,留气相软管上的最后一个球阀暂时不开。
(3)将DN25
气相软管和罐车气相接口连接好,并用铜丝将活节固定卡子绑好,(以用手拉不开软管认为已经连接好气相软管)。
(4)打开罐车气相阀检查是否存在漏气
,如果漏气则需要重新安装接头。
(5)不漏气后打开接头处排气阀对接头处的空气进行置换,置换时间
3-5秒,然后打
开气相软管球阀。
(6)把DN50
液化气卸车软管和液化气罐车液相接头接好,并用铜丝将活节固定卡子绑好,(以用手拉不开软管认为已经连接好液相软管),暂时不要液相软管上
DN50
和球阀。
(7)打开罐车液相阀检查是否存在漏气
,如果漏气则需要重新安装接头。
(8)打 ...