循环泵操作章程
循环泵操作人员必须认真严格执行
此规程:
(一)启动前检查
1、电机及泵基础螺丝牢固,周围清洁,无障碍物。
2、搬动靠背轮回转轻快、灵活、无卡现象;安全罩牢固,电机接地线良好。
3、轴瓦油环完整,油质良好,油位在指示器规定油位两条刻线内(
2/3油位)。
4、盘根冷却水及回水畅通。
5、电机轴与泵中心轴同心。
6、出水门全关,进水门全开。
(二)泵的启动及运转
监视。1、操作开关应在指定人员的监护下进行;
2、检查各部位正常后,缓慢开启出口门;注意电流不超过最高额定电流。
3、根据规程及调度指令逐步达到指定压力。
4、注意检查泵出口压力不低于(
0.5Mpa
)。5、保持供水压力(
0.5~0.7Mpa
),回水压力(
0.2~0.3Mpa
)。6、循环泵运转
正常,法兰不热,盘根不
漏,油质良好,油位不小于
2/3,轴瓦不热。
(三)循环泵停止:
1、按热源厂厂长指令停止热网运转
时,应在站长监护下进行操作。
2、先关出口门,注意电流降至空负荷电流。
3、断开操作开关,停泵,关入口门。
4、如室内温度低于
50C,应放净泵中积水,以防泵冻裂。


雷达卡