主电室安全技术规程
(1)高压设备停、送电操作必须两个人
以上,一人操作、一人唱票监护,认真严格执行
确认制、工作票制。
(2)高、低压设备的检测修理
和检查都必须两个人
以上,一人操作、一人监护。
(3)禁止带电作业,特殊情况下需要带电作业,必须经过相关部门
批准,填写好第二种工作票并采取必要的安全措施方可作业
(4)使用的电气工具必须绝缘良好,按照相关规定
进行年检,如未年检或有破损禁止使用。
(5)验电器具必须与所验电压相符。
(6)皮带系统、磨煤系统、电器联锁系统必须每隔半年
检验一次。
(7)各处接地线必须每隔半年
检验一次并确保接地线电阻小于
3欧姆。(8)高、低压配电盘和开关
要每月清扫一次。
(9)发生人身触电事故或设备事故,要马上切断电源,确认无电后抢救和处理。
(10)变电所内必须备有高压验
电器、高压绝缘拉杆和高压胶靴手套。
(11)有特殊安全要求的作业(如过流继电器调整)必须按有关电气安全章程规定
进行。(12)油泵高压电机联锁每三个月检验一次。
(13)电动机运转过程当中
严禁任何人员空手碰摸其转动部分。
(14)消防设施必须齐全有效。
(15)工作完毕后,要 ...