自控仪表安装工安全操作章程
1仪表安装就位后,必须立即紧固基础螺栓,防止倾倒。在多台仪表盘安装就位时,手指不得放在连接处。严禁在仪表上放置工具等物件。
2用开孔锯开孔时,盘后不得有人靠近。在高处安装孔板时,不得坐在管子上开孔和锯管。严禁在已充介质及带压力的管道上开孔。
3在放电缆时,支架必须稳固,转动应灵活,防止脱杠和倾倒。木筒上的钉子必须拔掉或打弯。在转弯处操作人员应站在外侧。
4校验用的交直流电源及电压等级应明确标注。电气绝缘电阻不应小于
20MΩ
。5使用油浴设备,自动温度调节器应正常可靠,加热温度不得超过所用油的燃点,加热时严禁打开上盖。
6气源电压应与被校仪表相符。气动仪表的调校,一般不应采用乳胶管,防止爆裂。仪表
(尤其是分析仪表
)的调校应按照说明书进行。
7单管、U型管压力计等,应妥善保管,水银表面应用水或甘油等介
质密封,严格防范
挥发。8使水银校验仪表,应在专用的工作室内进行,工作室应通风良好,盛水银容器应盖严,散落的水银应当及时
清扫处理,操作时应穿工作服戴口罩。
9试车前应对仪表进行二次调校及系统试验,并应对信号、联锁装置进行通电试验。
10仪表安装竣工后,根据 ...


雷达卡


京公网安备 11010802022788号







