有限空间检测、修理
作业安全操作章程
为了进一步规范
员工在生产作业现场安全操作行为,杜绝人为责任事故的发生
,保障员工的生命财产安全
和企业的财产安全,确保生产正常有序开展。根据国家《安全生产法》和公司相关安全管理规定,特制定有限空间检测、修理
作业安全操作章程
:一、必须按照
“先通风、再检测、后作业
”的原则,凡要进入有限空间危险作业场所作业,必须根据实际情况先进行通风,在测定其含氧、有害气体的浓度,符合安全要求后,方可进入。在未准确测定氧气浓度、有害气体浓度前,禁止进入该作业场所。
二、至少
4人同时作业,
1人操作,
2人监护,
1人监测有毒有害气体。
三、检查气体监测仪及其他防护用品是否正常,并在井口
3~5米处设安全警示牌
。四、打开井口盖板将其放置于安全位置,并强制通风
1小时以上。
五、使用气体检测仪对井内上、中、下三个位置进行监测,且每个位置检测时间均不少
于三分钟,经检测合格之后
方可下井作业。作业中断超过
30min
,作业人员再次进入有限空间前,应重新通风、检测合格之后
方可进入。
六、作业人员必须穿戴好必须的安全防护用品。
七、监护人员在整个作业过程当中
必 ...