整流变电岗位安全操作章程
一.安全技术措施
1.停电时务必将工作范围的各个方面
电源断开
2.对拟施工或检测、修理
设备的进出线两侧各项进行验电,确认设备无电。
3.对于要送电至的设备都应接设地线。
4.根据现场实际情况悬挂标识牌和装设临时遮栏。
5.硅元件瓦斯整流器中硅元件冷却水压力、温度以及各类控制电源故障均应设置
报警及停
车联锁装置。
6.密切注意各整流机组的输出负荷,防止线路和整流机组的过负荷。
7.变压器有载开关调压时,应密切注意电压表、电流变的变化。
8.电气设备的电线,电焊接头温度应不大于
70℃。9.在主控室操作断路器时,旋转断路器开关把手不要用力太猛,否则易将把手拧断。操作完毕后也不能返回太快,防止断路器合闸
又跳闸。
10.手动拉合隔离开关必须快速
果断,但在合到底是不要用力过猛,防止损坏支持瓷瓶。隔离开关一经操作,不得再拉开。如合错了隔离开关也要坚持合到底,用断路器断开回路再拉开误合的隔离开关。
二.避免可能出现的误操作
11.运转人员在操作前,由于未检查断路器是否在断开位置,造成带负荷拉隔离开关事故。
12.在检测、修理
电气设备完毕,由于忘记拆除临时接地线就 ...