站用变压器高低压保险熔断的处理
站用变高压保险熔断
站用变的高压保险
,主要是反映变压器内部故障的。当然低压侧有短路故障而低压保险未熔断时,故障越级也会使高压保险熔断。
一般来说,高压保险熔断时我们可按以下步骤检查处理:
(1)拉开低压侧刀闸,检查低压侧母线无故障后把负荷倒至备用站变。
(2)拉开故障站变高压侧刀闸,然后检查高压保险熔断的相别。
(3)明确高压保险熔断的相别后,对站用变进行外部检查,包括高低压套管有无裂纹、变压器温度是否正常、有无油外溢甚至冒烟现象。
(4)如外部检查没有发现明显异常,应拆下高低压侧电缆分别测量高低压侧电缆的对地和相间绝缘是否正常。
(5)如高低压电缆无异常,应测量变压器高对地、低对地和高对低的绝凳欠裾
!?/FONT>
(6)如以上检查无异常,可更换保险后试送一次,若再次熔断,则不经内部检查并实验合格不得投入运转
。因为器身内部的某些故障如铁芯故障、匝间绝缘破坏、绕组匝间、层间短路都会使高压保险熔断,而对于这
些故障,兆欧表并不能都一一有效的检查出来。
站用变低压保险熔断
一般按以下步骤进行:
(1)将低压侧刀闸和高压侧刀闸拉开
(2)拉开低压母线上 ...