蒸发式冷凝器的安全操作章程
1、使用蒸发式冷凝器时,要开启进气阀、出气阀、压力表阀、混合气体阀、出液阀。
2、在使用蒸发式冷凝器的过程当中
,冷凝压力不得超过
1.47MPa
,如超过此数值,必须要查明原因
,待问题解决后方可使用。
3、在使用蒸发式冷凝器的过程当中
,应当按照相关规定
先向冷凝器水盘中加水,使水深度在
203-250
毫米之间。
4、接通电源,启动冷凝器风机水泵,在设备运转过程当中
,要观察风机及水泵的电流是否在额定范围以内
,并认真做好记录工作。
5、开停风机和水泵的周期最大值为每小时
6次,因尽量减少开停次数,以免风机及水泵的电机过热而造成损坏。
6、操作人员须注意观察冷凝器是否有不正常的噪音、摆动以及集水盘中的使用水位,如有异常,应当及时
排除。7、冬季,在使用蒸发式冷凝器时,须关闭补水管路的水阀,彻底排净所有户外补水管、集水盘及水泵内的余水,注意防冻。
8、水盘保养:每半月检查并清洁一次水盘中的滤网,每月清洗一次水盘,如运转
环境恶劣,水
盘内污物较多,应缩短清洗周期。
9、若长期停用机组或停开水泵时,务必要放空水盘中的水,并清洗水盘,同时打开水泵底侧丝堵排空 ...