开启密闭安全措施
因生产需要,需打开
2109
回风巷密闭,由于此密闭构筑时间久,瓦斯浓度不能确定,为了进一步保证
开启密闭时安全排放瓦斯,特制定本措施:
一、准备工作
1、机电科负责排放瓦斯风流经过的巷道内(北翼轨道大巷、一采区回风巷)的全部电器及供电线路的完好检查工作,确保无失爆现象和保证在瓦斯排放期间回风流内电器设备全部断电;负责风机及其开关的检查、维护,保证风机在排放瓦斯期间正常运转
;负责连接风机及开关电源的准备工作。
2、通风科负责将风机及其开关安装到位,风机安装在一采区回风巷距
2109
回风巷口(上风侧)大于
10m的位置,并开启密闭、吊挂风筒,排放瓦斯。
3、排放前排放瓦斯风流经过的巷道内切断所有电气设备电源,撤
出所有的人
员,并在各巷道口设置警戒,禁止人员入内。
4、安全员负责现场设置警戒和安全监督。
二、打开密闭排放瓦斯步骤
1、首先由瓦斯检查员检查密闭前瓦斯和二氧化碳浓度,只有在瓦斯浓度小于
1.0%
,二氧化碳浓度小于
1.5%
时,方可在密闭墙体(底板向上
1.5m
的位置)打开两个小口(孔径
400*400mm
),间距
0.5m
(上下布置,其中一个布 ...