1.运维工作一般要求
(1)保持站房内部环境清洁,布置整齐,各仪器设备干净清洁,设备标识清楚。
(2)检查供电、电话及网络通讯的情况,保证系统的正常运行.
(3)保证空调正常工作,仪器运行温度保持在
25℃左右,站房内温度日波动范围小于
3℃,相对湿度保持在
80%以下。(4)指派专人维护,设备固定牢固,门窗关闭良好,人走关门,非工作人员未经许可不得入内.
(5)定期检查消防和安全设施。
(6)每次维护后做好系统运行维护记录。
(7)进行维护时,应规范操作,注意安全,防止意外发生。
2.每日工作内容
每天上午和下午两次远程查看站点数据并形成记录,分析监测数据,对站点运行情况进行远程诊断和运行管理,内容包括:
(1)判断系统数据采集与传输情况.
(2)根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况。
(3)发现监测数据有持续异常值时,在每日
6时~23时出现的故障,应在
4h内解决,其他时间出现的故障,应在第
2天12时前解决(通信线路、电力线路故障除外,但应及时与相关部门联系积极解决).
(4)根据仪器参数信息判断仪器运行情况。
(5)根据故障报警信号判断现场状况。
(6)每日检查数 ...