空压站应急预案演习
计划事故原因:空压站的设备由于低压变压器过流导致自吸泵跳停。跳停之前启动的设备为:
1、2、4、5#离心机,
1、2、4、6#余热干燥机,
3、4#自吸泵,
2、3、4#冷却塔;备用设备:
3、6#离心机,
3、5#余热干燥机,
1、2、5#水泵。应急物资:手电筒,对讲机,测振笔,万用表,测温枪等。
空压机设备突然全部跳停,当班人员有张琦,刘永波,幕伟东。具体步骤如下:
一、张琦快速
拨打调度电话告知空压站设备突然全部跳停,同时刘永波拨打王学辉电话并告知;王学辉接到电话后通知乔若乾及梁志会;乔若乾通知崔国利。
二、张琦通知高低
压说明空压站启动应急预案,同时刘永波和幕伟东,检查由于自吸泵跳停的原因造成空压机设备的全部跳停,并再次通知相关人员;
三、做好设备再次启动准备:
1、刘永波、幕伟东对
3、4#自吸泵进行补水;
2、刘永波、幕伟东关闭
2、4、5#余热干燥机的出口阀门;
3、刘永波、幕伟东关闭
2、4、5#离心机到干燥前的阀门;
四、启动设备:
1、待得到检测、修理
完成可以启动设备后,张琦向调度汇报请求准备启动水泵;
2、刘永波和幕伟东启动
3#、4#自吸泵 ...


雷达卡