监测监控系统故障处理期间安全措施
监测监控故障处理措施
故障处置负责人:值班领导
具体处置人员:监控值班员
一、传感器断线不能上传数据,并造成故障闭锁。
故障处置程序:
1、监控值班员发现传感器断线,或接到现场施工人员进行汇报
传感器断线后,要立即向值班领导汇报。
2、根据领导指示检查监控主机设置是否正确,且是否将控制范围以内
电源切断。
3、联系施工现场班组长或电工,检查传感器航空插头线,并重接。如恢复故障处置完毕。
4、上述过程不能恢复,监控维修值班员要带好备件及抢修工具及时赶赴现场,到达现场后,监控维修值班员由施工队组电工配合,从分站到传感器各接点一一排查,直至更换传感器或更换分站接口。
4、故障处置完毕后,监控维修值班员在现场电话联系监控值班员确认数据上传是否正常。监控系统正常运转
后方可上井。
二、分站断线不能上传数据。
故障处置程序:
1、监控值班员发现一分站所有传感器断线不能上传数据时,要立即向值班领导汇报。
2、根据领导指示检查监控主机设置是否正确,且是否将控制范围以内
电源切断,监控主机与该分站的网络
通讯是否正常。
a、如该分站的网络节点与监控主机通讯不正常,到环网 ...