一、围墙对射装置
缺陷:栅栏对射报警装置装在围墙的外侧,围墙外侧如是行人道,行人紧贴围墙通行时常引起系统误报警。
原因分析:周界若安装红外对射报警装置,设计时未考虑行人、花草树木等对系统使用的影响。
解决措施:若公寓周界安装摄像机,则可对警情进行监测;若周界不装摄像机时,栅栏对射报警装置宜安装在围墙的内侧和上侧。内侧可防止破坏围墙侵入,上侧可防止攀越,从而解决因正常行人或花草树木摆动而产生的报警。
二、报警设备防区
缺陷:周界安装红外对射报警,防区距离远大于50米,一旦有报警,很难确定报警的具体位置,给保安查巡带来难度。
原因分析:周界红外对射报警装置防区距离设计时,未考虑保安对报警范围的判断。
解决措施:报警的防区距离不要超过50米,设置报警警示灯及手动复位装置。
三、出门紧急按钮
缺陷:单元门禁系统出门紧急按钮没有明显标记或安装位置隐蔽,给行人使用带来不便。
原因分析:出门紧急按钮的安装位置及方式设计时考虑不周。
解决措施:出门紧急按钮的安装位置要便于用户操作,且旁边做好明显的文字标识和言简意赅的使用说明。
四、进户门门磁
缺陷:户内进户门门磁管路未预埋到位。
原 ...