改建配电房及线路
施工方案
一、工程概况
1、高压部分:
(1)拆除部分:拆除10kV新珠线南航大厦公用配电站内原有#3变压器(SCB9—1000kVA)1台,高压柜(RM6—144、RM6—140)2台,低压屏(N1-N9、P1—P3)共12面,拆除密集型母线槽约35米,解开原有连接电缆及电缆头。
(2)公用部分:新装高压环网柜(5单元)1台,利用原有#1、#2变压器(SCB9—1000kVA)新敷设YJV22-3×70mm/各15米分别接入新装环网柜变压器单元,制安T型电缆头2套,户内终端头2套,新装低压屏9面并安装2000A封闭式母线(TMY—3)8米连接变压器及低压进线屏(P1、P9).
(3)物业部分:新装高压环网柜(3单元)1台,从进线单元新敷设电缆YJV22-3×70mm/30米接入公用配电站环网柜出线单元,制安电缆T型头2套;新装变压器(SCB10—500kVA)1台,新敷设YJV22—3×70mm/10米接入物业新装环网柜变压器单元,制安电缆T型头1套、户内终端头1套;新装低压屏6面并安装1000A封闭式母线(TMY-3)2米连接变压器及低压进线屏。
(4)对新 ...