施工现场用电安全隐患和防范措施
在建筑施工过程当中
,施工现场临时用电安全管理占有很重要的地位,如何加强施工现场临时用电安全管理,减少现场用电事故的发生,已成为了进一步保证
施工安全的重要环节。
以下对施工现场用电常见安全隐患和采取的防范措施加以阐述。
一、开关箱不规范
存在的隐患
检查中发现
1、开关箱材质差、箱体引出线随意,有的从侧面进入箱体,有的直接从箱门口上进入,
2、漏电开关失灵或不用漏电保护器或漏电保护器未能按
规范规定配置
相关规定:《施工现场临时用电安全技术规范》
8.1.15配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面。
8.1.16配电箱、开关箱的进、出线口应配置固定线卡,进出线应加绝缘护套并成束卡固在箱体上,不得与箱体直接接触。移动式配电箱、开关箱的进、出线应采用橡皮护套绝缘电缆,不得有接头。
8.2.10开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大
于30mA
,额定漏电动作时间不应大于
.1s。施工现场开关箱是配电系统的末端,《施工现场临时用电安全技术规范》要求配电箱应作分级设置,即在总配电箱下设分配电箱,分配电箱以下设开关箱,开关箱以下就是用电设备, ...