施工一般安全用电规定
1.规范管理及施工用电安全措施
(1)项目部新装的变压器接火通电后交付各作业队使用、保护、看管,各自负责范围以内
的变压器如有被盗、破坏,一切经济后果由各作业队承担。
(2)变压器设置的周围位置要设栏杆及警示牌。
2.低压架空线路施工和相关规定
(1)低压架空线路的档距必须按照相关规定
选择好,档距最大不能大于
50米。电杆最好采用要用水泥电杆。
(2)低压架空导线采用绝缘导线,对地最少垂直距离不得小于
4米,通航河湖及交通地段不得少于
6米。3.各工点安全用电的相关要求
(1)各作业队要配备专业持证电工,低压线路必须采用三相五线制。
(2)定期组织工地人员展开用电安全教育,掌握安全用电基本知识和所用设备的性能。
(3)停用的设备必须拉闸断电,并锁好开关箱
。(4)搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并做妥善处理。
(5)配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口要设在箱体的下底面,严禁设在顶面和箱门处,开关箱要选用室外防雨箱。在导线的进、出口加强绝缘,并将导线加固。
(6)为了进一步保证
导线的安全和供电质量,导线的负荷电流不大于其允许载流量,线路末端电压偏移值应不 ...