停压缩空气的应急预案
中铁炼铁厂需要使用压缩空气的用户有:高炉炉前、高炉炉体平台吹扫、
INBA
转鼓吹扫、重力除尘器平台吹扫、高炉鼓风机放风阀控制等,其中鼓风机对压缩空气依赖较大,当压缩空气压力低于
0.4MPa
时,会造成鼓风机放风阀自动放风,而其他用户对压缩空气依赖都不是特别大
。高炉系统压缩空气由北区空压站提供,联系电话(
8702
)。正常管网压力应为
0.5~0.6MPa
左右,为了防止
压缩空气压力突然降低造成事故,特指定本应急处置规程。
1、主题内容
本规程规定了中铁炼铁厂发生停压缩空气时的应急处置规程。
2、适用范围
本规程适用于
中铁炼铁厂
3、职责3.1高炉工长、鼓风机操作工、热风工、炉前工应切实掌握本应急规程,按规程认真操作。
3.2各班工长要熟悉本规程,正确指挥高炉所属各相关岗位按照规程进行操作,并及进行汇报
。4、停压缩空气事故的预防
4.1加强压缩空气管线的检查,及时监视压缩空气各项指标满足要求。
4.2对炼铁厂区域内漏压缩空气的管道和阀门及时进行处理或更换。
4.3禁止用压缩空气打扫卫生。
4.4大量使用压缩空气要向高炉工长或当班调度主任汇报,征得同意后 ...