施工现场临时用电要求
1、外接电源进线线路必须按照规范要求进行防护,防护措施应同时符合供电部门要求。高压设备应采取遮栏、护罩、护盖、箱匣等屏护措施。电器设备的维修、检查、搬迁等应停电作业,并悬挂
“禁止合闸,有人工作
”的停电标志牌。
2、配电房(室)、变压器等固定电力设备均须设安全防护屏障或网栅围栏,配电室不低于
3米,配电柜上部距顶棚不小于
0.5米,应当配备
相应灭火器材。变压器高度不低于
5米,上设明显的禁止、警示标志
。3、电源中性点直接接地的
220/380v
低压电力系统,应采用
TN-S
接零保护系统,并做到三级配电两级保护,即设置总配电箱、分配电箱、开关箱,并在总配电箱和开关箱中设漏电保护器,实现
“一机一箱一闸一漏
”。4、配电箱设置、线路敷设、接零保护、接地装置、电气联接、漏电保护等各种配电装置应当符合
规范要求。
5、配电室应装设在干燥
、通风及常温场所。配电箱、开关箱周围应有足够
2人同时工作的空间和通道。
6、配电箱的电器安装板上必须分设
N线端子板和
PE线端子板。
N线端子板必须与金属电器安装板绝缘
;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线必 ...