一、概述
聚酯装置属化工连续生产装置,供水系统一旦停止供应将会造成设备损坏,甚至会导致停车。
二、适用范围
本应急救援预案适用于聚酯事业部。
三、中控室的作用
中控室的作用主要是发现供水异常或收集到异常信息并通知相关人员组织处理异常。
四、工艺主楼和锅炉房属于重点用水对象,因此,中控室和锅炉房在出现供水故障时必须要有
人坚守。
五、中控室发现供水出现问题后应该:
1.立即电话通知车间领导和相关工艺技术人员快速赶到生产现场;
2.关闭打包房、
f区大门口的自来水供应主管阀门,并加挂警示标识;
3.打开道生炉门口、锅炉房后面的应急水管供应总阀,保证锅炉、冷却水池的自来水供应;
4.关闭打包房、
1#大门进门右侧的自来水阀门,防止自来水通过原供水管网流失;
5.若因聚酯事业部冷却水循环泵故障导致主工艺装置冷却水停止供应,则应当立即
采取以下措施:
1)辅助、维修人员立即赶到泵房进行检查处理,尽快查明原因并处理;
2)为了防止
酯化釜防爆膜破裂,立即停止浆料注射,按
“装置紧急停车方案
”进行停车。