施工防止触电及防雷电安全技术措施
为了进一步保证
施工正常用电,防止人员触电事故、电气事故和雷电事故的发生 ,特制定如下
安全技术措施:
(1)施工现场供电采用
TN-S
接零保护系统,保护零线应与工作零线分开单独使用,杜绝混用。
PE线在总配电箱处做一组重复接地,接地电阻不大于
10Ω。PE线不能加设开关及熔断器,所有电气设备的金属外壳必须与
PE线做可靠电气连接,不允许一部分接零,一部分接地。
(2)施工现场设置两级漏电保护,并选用电流动作型,而且两级漏电保护器的额定动作电流和额定漏电动作时间应作合理匹配,使之具备
分级保护的功能。第一级漏电保护器设置在开关箱中,其额定漏电动作电流不大于
30mA
、额定漏电动作时间小于
0.1s
。潮湿及手持工具末级漏电动作电流应不大于
15mA
。(3)配电箱、开关箱采用厚
1.5mm
以上铁板制作,箱体与保护零线作良好的连接,保护零线端子板与工作零线端子板必须分开,箱内的工作零线应通过接线端子板连接,与箱体作良好的绝缘。
(4)配电箱、开关箱应装设端正、牢固,移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离 ...