剩余电流保护装置的合理配置
剩余电流保护装置应是根据低压电网系统运转
方式而配置的,合理的配置剩余电流动作保护装置,对农网的安全运转
,增强安全供电的可靠性、降低大面积停电范围、降低人员伤亡事故、降低低压线损及因漏电引起的电气火灾,将起到非常重要
的作用。
1整体式剩余电流动作保护装置的配置
GB12022-05
05《剩余电流保护装置安装和运转
》明确规定,对采用
TT系统的农村低压电网,都必须装有剩余电流动作保护装置,并作分级保护配置,由于末端使用
220/380V
电源的电气设备,大多数使用三极四线剩余电流动作保护装置,而三极四线剩余电流动作保护装置
N线不受开关控制,不能断开,始终与上级
N线连在一起。这样一旦
N线或某相线接地,末端剩余电流动作保护装置动作,但由于
N线与负荷连接,通过负荷与总
N线连接,导致
N线接地,引起上级剩余电流动作保护装置动作。
2组合拼接式剩余电流动作保护装置的
配置组合拼接式剩余电流动作保护装置在宾馆、饭店、办公楼、综合住宅楼应用较广泛。在建筑物内各回路按规范要求,设置剩余电流动作保护装置。以下对单极二线剩余电流动保护装置简称为
1P+N
剩余电 ...