1试验工作必须执行工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断和转移及终结制度。
2试验现场应装设遮拦或围栏,并悬挂
“止步,高压危险!
”的标示牌,派专人看守;试品两端不在同一地点时,另一端也要派人看守。
3高压试验工作不得少于两个人
进行,试验负责人应当由
有经验的人员担任;开始试验前,负责人应对全体试验人员详细布置试验中的安全事项。
4因试验需要断开电气设备接头时,拆前应该做好
标记,恢复连接后应进行检查。
5试验器具的金属外壳应可靠接地,高压引线应尽量缩短,必要时用绝缘物支持牢固。为了在试验时确保高电压回路的任何部分不对接地体放电,高电压回路与接地体(如墙壁、金属围栏、接地线等)的距离必须留有足够裕量。
6试验装置的电源开关,应使用明显断开的双极闸刀,并保证有两个串联的断开点和可靠的过载保护设施。
7加压前必须仔细检查
接线、表计量程,确信调压器在零位及仪表的开始状态均正确无误。并通知有关人员离开被试设备,在取得试验负责人许可后,方可加压。加压过程当中
应有人进行监护。
8试验人员在整个加压过程当中
,必须精力集中,不得与他人进行闲谈,随时警惕异常不良 ...