fsaasdfs~ 发表于 2025-7-16 15:04:44 |AI写论文

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信:zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币!

+2 论坛币
施工现场电工值班安全措施
1、安排值班的电工应熟悉系统各设备的性能、结构和运转情况
以及安全用具、消防器材的正确使用方法
,并具备在异常情况下正确采取措施的能力。
2、应根据调度令进行倒闸操作,一般情况下开关跳闸后允许试送电一次,再次跳闸后,严禁送电。只有在弄清跳闸原因并处理好后,才能再次试送电。
3、倒闸操作必须做到:
⑴严格按照
工作票规定进行操作,有不明地地方
必须向有关负责人进行汇报
,严禁擅自更改工作票内容;
⑵倒闸操作应当由两个人
进行,其中一人监护;单人值班时可允许一人操作。严禁约时间进行倒闸操作;
⑶停电操作时,应必须按油开关、负荷侧隔离开关、电源侧隔离开关的顺序进行;送电操作时顺序与此相反。变压器送电时,应该先
合高压侧负荷开关、隔离开关,再合低压侧总开关和分路开关;
⑷高压跌落式熔断器停电操作时,应必须按中间一相、下风侧一相和上风侧一相的顺序进
行,送电时顺序与此相反。联络线路的并入和解并,应必须用负荷开关操作,严禁用隔离开关直接操作;
⑸隔离开关严禁带负荷分闸、误分或误合,严禁未拆除接地线合闸;
⑹高压开关操作时,必须要使用
绝缘棒,并穿戴绝缘靴和绝缘手套。操作户 ...