1、主要设备、材料、成品和半成品的进场验收
所有发放到班组的主要设备、材料、成品和半成品必须要有
合格的检验结论记录。所有发放到班组的主要设备、材料、成品和半成品报监理工程师检
3)路灯基础制安
(1)路灯的位置按照图纸合理布置,标高用水平仪进行抄平。
(2)基础筋的预制,预制前首先将钢调直,然后组焊,基础应调平放正,用经纬仪检查预埋件的水平度,根据标高点确定基础的落点,找准落点后依次找平,基础找平找正后进行混凝土浇筑,分两次完成,允许偏差应当符合以下
要求:全长不大于
5mm。7、电缆线路敷设
电缆敷设前绝缘摇测或耐压试验
施工之前
应对电缆进行仔细检查,电缆的规格、型号、截面电压等级、长度等均应当符合设计规范和要求
,外观无扭曲、损坏等现象。用
1KV摇表摇测线间及对地的绝缘电阻应不低于
10 MΩ
。多根电缆敷设在桥架及支架上时,应根据现场实际情况,事先将电缆的排
列用表或图的形式画出来,防止电缆的交叉和混乱。
电缆牵引可用人力或机械牵引。
8、电缆头与电缆连接
电缆附件安装之前应该先
检验电缆是否受潮,是否受到损伤,检查方法:用绝缘摇表摇测电缆每相线芯的绝缘 ...