双曲线冷却塔施工方案
本期工程两台机组共配置两座双曲线钢筋混凝土自然通风冷却塔,塔高
85m,淋水面积为30
00m2,进风口标高
5.8m,
半径31.476m
,壁厚500mm
;喉部标高
68m,半径17.9m
,壁厚140mm
;环基半径
34.315m
,底标高
-2.5m
,倒T型基础,底宽度
4.5m
。1总体施工流程主要的施工顺序
环基施工→池壁→人字柱→筒壁
土方开挖→地基处理→
→杯口基础及中央竖井→池底板→淋水构件预制
淋水构件吊装→淋水填料安装→竣工清理。
冷却塔筒壁采用SC200/200D
型垂直升降机、YDQ26×25-7液压顶升平桥和附着式三角架翻模法
施工方案,先施工#1冷却塔的筒壁,将
垂直升降机
从#1冷却塔拆除后,再移至#2冷却塔安装好,用于#2冷却塔的筒壁施工。布置于冷却塔内的
垂直升降机
揽风绳采用分层拉设,固定于冷却塔的筒壁上,筒壁施工前先将垂直升降机的揽风吊环进行详细计算,并在筒壁施工分节图中标注出来,施工时加以埋设。筒壁到顶后安装爬梯、电气、避雷装置等。
2土方开挖
施工降水采用轻型井点降水,辅助明沟排水。
土方开挖机械选用反铲式挖掘机, ...