外用电梯防护施工技术交底
一、材料准备
壁厚3.5mm
的钢管,锤子,扳手,水准仪,经纬仪,钢尺,
50mm
厚脚手板
二、工程概况
本工程两栋楼号均为
33层,檐高
94.5m
;为了便于
二次结构及各专业材料垂直运输,
30#楼22~24轴线南侧处以及
39#26
~28轴线北侧处各设置一台
SC200/200
室外双笼外升降机。室外双笼外升降机与结构之间需搭设脚手管防护,特编制此方案。室外双笼外升降机布置详见下图:
三、脚手架搭设
外用电梯基础与结构边之间的空隙需在外用电梯基础施工时一同硬化,防护脚手架在外用电梯安装完毕后进行维护脚手架搭设,维护架均采用
48*3.5
脚手管进行搭设。
维护架立杆的纵距分别为
0.75m
、1.5m
、0.7m
、1.5m
和0.75m
,五排立杆的横距均为
0.8m
;内排立杆距离结构边距离为
0.1m
,立杆下方通长铺设
50厚脚手板,起步立杆长为
4m和6m(将接头错开),以后均用
6m杆,采用对接扣件连接立杆接头,两个相邻立杆接头不能设在同步同跨内;各接头中心距主节点
≤500mm
,最高处立杆顶端高出顶层操作层至少
1.5m
。大横杆 ...