1、临时用电施工组织设计
按照《施工现场临时用电安全技术规范》的有关规定
:临时用电设备在
5台及5台以上或设备总容量在
50kW
及50kW
以上者,应编制临时用电施工组织设计。临时用电施工组织设计必须由电气工程技术人员编制,技术负责人审核,经主管部门经批准后方可实施
。临电施工组织设计审批通过后实施
2、三级配电二级保护
做到一级、三级配电箱配置漏电保护器;三级配电箱应一机、一箱、一闸、一锁、一漏保。设备或设施应有避雷防护措施。
三级配电二级保护
3、配电箱接地保护
塔吊、脚手架防雷接地
配电箱接地设施
4、漏电保护器
电工应每日检查配电箱、漏电保护器
、线路。做好日常检查记录(接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器漏电动作参数测定记录)。临电日常管理资料每周由项目经理审核认可。
电工检查记录
专业电工每日进行检查
5、配电箱编号、电工持证
施工现场各级配电箱应分别编号,标识清楚,上锁管理。电工必须持证上岗;巡检
出的安全隐患应当及时
向安全负责人报告,负责人应当及时
采取相应措施。
配电箱标识牌
6、临时用电要防范的常见问题