提高煤矿主扇风机安全运转
的方法与探索
1影响主扇风机运转
的因素我矿从瑞典引进了两台轴流式主扇风机,担负着矿井主要通风任务,最近一段时间电气部分不同程度的暴露出一些问题,主扇风机的电控系统是
PLC控制,但其外围存在着严重的安全隐患,不仅造成主扇风机的故障停机,且严重威胁员工
的生命安全。为了进一步确保
我矿主扇风机安全可靠的运转
,综合分析了当前影响我矿主扇风机安全运转
的因素是
:①PLC
部分输入模块不能准确接受输入信号
;②风门磁铁到位开关误动作
;③PLC
机在运转
中暴露出稳定性差。
2原因分析及改善
预防措施
2.1 PLC
部分输入模块不能准确接受输入信号
我矿主扇风机高压开关柜、励磁
控制柜均为原瑞典配套设备,其辅助触点由机械执行机构带动并参与系统控制。由于触点氧化或有积垢会造成触点直流电阻大,又因控制线路距离较长而影响直流
24V电压信号准确输入
PLC输入模块,以至造成主扇风机的停机。以高压线性接触器合闸机构带动的辅助触点
HV-1
为例,如图一所示。
图中HV-1
触点由线性接触器高压合闸机构控制
I0.1
为PLC模块输入点,
PLC输入模块额定电压为直流
...


雷达卡