1施工现场使用的电器元件必须符合标准要求
,并要定期进行安全检查
,及时发现和消除安全隐患
,保证生产顺利进行。
2本工程施工用电采用
TN-S
三相五线制系统
,本工程保护零线由施工现场总配电箱处做重复接地。引出重复接地电阻值不大于
10Ω。3施工现场所有的电气设备均做保护接零
,保护零线要单独敷设不做他用,保护零线采用黄绿双色线
,与电器设备相接的保护零线采用
5mm2
的多股铜线。
4本工程施工配电采用三级配电、两级保护即总箱和开关箱保护。开关箱内安装漏电动作电流不大于
30mA,
漏电动作时间不大于
0.1s
的漏电保护器。
5配电箱各回路与其控制的电气设备要用文字标明
,防止误操作造成事故。保护零线、工作零线要通过接线端子扳连接。
6电缆接头应绑扎牢固
,并认真做好
绝缘,并不得承受张力。
7施工现场照明应单设
,照明开关箱设漏电保护器
,箱体及照明灯具的金属外壳要做保护接零
,室外灯具距地面不得低于
3米,室内灯具不低于
4米,灯头距临建顶棚大于
300毫米,开关控制火线。
8工地办公室、食堂、库房、警卫室、员工
宿舍等临建内不准使用电炉子、电褥子
,员工 ...