一、基本原则
1、建筑施工现场的电工、电焊工属于特种作业工种,必须按照国家
有关规定经专门安全作业培训,取得特种作业操作资格证书
,方可上岗作业。其他人员不得从事电气设备及电气线路的安装、维修和拆除。
2、建筑施工现场必须采用
TN-S
接零保护系统,即具备
专用保护零线(
PE线)、电源中性点直接接地的
220/380V
三相五线制系统。
3、建筑施工现场必须按
“三级配电二级保护
”设置。4、施工现场的用电设备必须实行
“一机、一闸、一漏、一箱
”制,即每台用电设备必须要有
自己专用的开关箱,专用开关箱内必须设置独立的隔离开关和漏电保护器。
5、严禁在高压线下方搭设临建、堆放材料和进行施工作业;在高压线一侧作业时,必须保持至少
6m的水平距离,达不到上述距离时,必须采取隔离防护措施。
6、在宿舍工棚、仓库、办公室内严禁使用电饭煲、电水壶、电炉、电热杯等较大功率电器。如需使用,应当由
项目部安排专业电工在指定地点,安装可使用较高功率电器的电气线路和控制器。严禁使用不符合安全的电炉、电热棒等。
7、严禁在宿舍
内乱拉乱接电源,非专职电工不准乱接或更换熔丝,不准 ...