施工现场临时用电
管理要求
一、临时用电管理
1、施工现场临时用电设备在
5台及以上或设备总容量在
50KW
及以上者,应编制用电组织设计。
2、安装、巡检、维修或拆除
临时用电设备
和线路,必须由电工完成,并应有人监护。
3、施工现场临时用电
必须建立安全技术档案,并应包括下列内容:
(1)用电组织设计
的全部资料;
(2)修改用电组织设计
的资料;
(3)用电技术交底资料;
(4)用电工程检查验收表;
(5)电气设备的试、检验凭单和调试记录;
(6)接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器
漏电动作参数测定记录表;
(7)电工安装、巡检、维修、拆除工作记录。
4、加强对
施工现场临时用电
的动态管理
、过程控制
。对临时用电
,要时时管、人人管、主动管
。发现问题,及时解决,
重在跟踪落实。
二、供、配电设备
甲方提供的箱变
,总包单位的电工每天须巡视、
检查,且须认真填写
《箱变运行检查表
》,电工若发现异常,需及时处理
,不得延误。
(2)380/220V
配电需满足三级配电
、两级保护,接地系统采用
TN-S
系统。配电系统应设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱,实现三级配电。
(3 ...