11.3.1 地沟敷设
1.地沟敷设根据其用途重要性可分为:
(1)通行地沟:通行地沟一般净高不小于1.8m,净空通道宽不小于0.6m。通行地沟易于检查和维修,但本身造价很高,专门作为采暖用的地沟一般很少采用通行地沟。
(2)半通行地沟:净高不小于1.4m,通道净空应不小于0.4m。这种地沟虽可进行检查,但工作条件较差。
(3)不通行地沟:一般用在进入到各建筑物的支线管道上,检修不方便,但造价低。更多知识可关注微信
公众号:AZPT991
2.敷设步骤
(1)将钢管放到沟内,逐段码成直线进行对口焊接(敷设不通行地沟内,除安装阀类采用法兰连接外,其他接口均采用焊接),连接好的管道应找好坡度(以0.003坡向泄水阀)。泄水阀安装在阀门井内。
(2)钢管找正,使管子与管沟壁之间的距离以及两管之间的距离能保证管子可以横向移动。在同一管道两个固定支架间的中心线应成直线。一旦管道焊接就位并调整好后,立即将各固定支架焊死。管道与支架间不应有空隙,焊口不准放在支架上。
3.供热管道的热水、蒸气管,如无设计要求,应敷设在载热介质前进方向的右侧。
4.地沟内的管道(包括保温层)安装位 ...