施工阶段用电负荷计算
根据目前对本工程施工机械的配备,
综合考虑负荷量最大时用电量。机械用量详见表1.
表—1 机械
配备及参数
表Pci:同类用电设备有功负荷
Qci:同类用电设备无功负荷
Sci:同类用电设备计算负荷
S总:现场总计算负荷
S :
需要的变压器总容量
1、Pc塔吊=P塔吊*Kd*=990*0。2*
=125KW
Qc塔吊=Pc塔吊*Tgφ=125*1。73=217KVar
Sc塔吊=P塔吊/Cosφ=125/0。5=250KVA
2、Pc搅拌机=P搅拌机*Kd=33*0。85=28KW
Qc搅拌机=Pc搅拌机*Tgφ=28*0。62=17.4KVar
Sc搅拌机=Pc搅拌机/Cosφ=28/0.85=33
KVA3、Pc切断机=P切断机*Kd=56*0。2
=11。2
KWQc切断机=Pc切断机*Tgφ=11。2
*1。73=
19。4KVar
Sc切断机=Pc切断机/Cosφ=11。2
/0。5=
22。4
KVA4、Pc弯箍机=P弯箍机*Kd=61。6
*0。2
=12.3
KWQc弯箍机=Pc弯箍机*Tgφ=12。3
*1。73
=21。3
KVar
Sc弯箍 ...