维护电工安全技术操作章程
1 工作之前
要按照相关规定
正确着用劳保用品
,必须穿绝缘胶鞋。
2维护电工必须熟悉本规程和车间电气设备及线路的种类和性能,在未采取安全措施和不熟悉设备情况前,禁止冒险作业。
3维护电工应当严格
执行每月定期巡检
检查制度
:3.1马达温度不允许超过
75℃.
3.2变压器、电缆温度不允许超过
60℃.
3.3检查电缆是否漏油
,接头是否紧密
,设备地线是否接地良好
.3.4定期测试绝缘电阻
,不得小于每伏
1千欧姆,发现问题时快速进行处理
.3.5电气设备必须经常保持清洁和干燥
,严格防范
潮湿及灰尘浸入
,以保持良好绝缘
,防止漏电危险
.3.6运转
的电气设备及漏出的带电部分
,必须设置围栏和防护罩
,不允许随意
拆除.3.7一切电气设备和线路
,不论停电与否
,在设备和线路设有装好的接地线和三相短路前
,一律当有电看待
.在已停电的设备和线路上作业时
,必须装好地线和三相短路
.3.8任何电气设备已经挂上停电标志牌或警示牌的不允许私自
挪动和开启。需要时必须仔细检查
和联系,经请示主管负责人
确认后,方可动用。
3.9严禁带负荷拉隔离开关,应该先
断 ...