1.施工用电的布设应按已批准的施工组织设计进行,并符合当地供电部门的有关规定。
2.电工及电器设备操作人员必须持证上岗。
3.现场直埋电缆的走向应按施工平面布置图的有关规定
,眼珠道路或固定构筑物等的边缘直线埋设,埋深不得小于
0.7m,
转弯处应在地面上设明显的标志,通过道路是应采用保护套管,管径不得小于电缆外径的
1.5倍。接头处应当由
防水和防触电的措施。
4.配电箱和开关箱应安装牢固,便于操作和维修。
5.落地安装的配电箱和开关箱,设置地点应平坦并高出地面,其附近不得堆放杂物。
6.配电箱、开关箱内的导线和出线口已设在乡的下面或侧面,店员的引出线应穿管并设防水弯头。
7.配电箱、开关箱内的导线应绝缘
良好、排列整齐、固定牢固,导线端头应采用螺栓连接或压接。
8.照明、动力合一的配电箱应分别装设刀闸和开关。
9.配电箱、开关箱内安装的接触器、刀闸、开关等电器设备,应动作灵活,接触良好可靠,触头没有严重烧蚀现象。
10.施工用地的维护人员,应当配备
足够的绝缘用具,绝缘用具应当定期
进行试验。
11.电压36V以下的施工用变压器采用户外布置时,其带电部分到栅栏 ...