外线安装电工安全技术操作章程
1.挖坑时安全注意事项:
①挖坑首先查明施工地点有无地下管道、电缆等地下设施,并与有关单位联系,采取安全防护措施,妥善解决。
②在居民区、交通道路附近和靠近建筑物挖坑时,应设遮栏,夜间应设虹灯标志。
③挖坑深度超过
1.5m
时,要防止抛土回落坑内。
④在松软土地挖坑时,应加挡板、撑木等防止塌方。
2.立杆与撤杆注直事项:
①必须设专人统一指挥,严格遵守电业安装规范。
②立、撤杆过程当中
,杆坑内不准有人工作,除指挥人员及指定人员外,其他人员必须离开距杆长
1.5~2倍的距离以外。
③立杆和修整杆坑时,应有防止杆身滚动、倾斜的措施。
④立杆时,当杆塔离地
0.5m
时,应当全面检查
各受力点后,再继续起吊,起立约
60°后应减缓速度,再次检查各侧提绳的受力情况,待电杆立起并符合规定时,应当及时
回填杆坑,并分层夯实后,方可撤去保护装置。
⑤撤杆时,先检查杆根并认真做好
防止倒杆措施。挖坑前,先绑好拉绳。拆除杆上导线时,应用绳索拴牢缓慢放线,严禁直接断放线。
3.放线、撤线与紧线时,都应设专人统一指挥。工作人员不准跨在导线上或站在导线角内侧。紧、撤线前应该先 ...