现场压力检测仪表检测、修理
安全措施
a、危险点分析:
1、现场压力表、压力变送器、差压变送器、排污及检测、修理
处理时,因工作人员操作不当造成热介质烫伤或高压泄漏对人体的伤害。
b、现场压力检测仪表检测、修理
安全措施:
排污前必须和运转
人员联系,取得运转
人员认可才能进行。
冲洗的管子应固定好,管子两端均应有人,并互相联系,操作一次门尚需有人监护,并先做一次短暂的试开。然后缓慢稍开一次阀门,检查确认取样管路各处接头处无泄漏后,全开一、二次阀门。
对差压变送器,排污前先前先将三阀组正负压阀关死,排污阀下放置容器,慢慢打开正负导压管排污阀,使物料和污物排入容器。
排污阀门开关几次以后会出现关不严的情况,应急措施是加盲板,保证排污阀处不泄漏。
开启三阀组正负取压阀,拧松差压变送器本体上排污(排汽、螺丝进行排污。排污
完成拧紧螺丝。当用差压变送器测量蒸汽流量时,应该先
关闭三阀组正负取压阀,打开平衡阀,检查零位,待导压管内蒸汽全部冷凝成冷水后再投表。
必须待汽水、热水测量管路中的介质冷凝、冷却后,方可投入仪表。严禁热介质进入压力表、压力变送器、差压变送器。热介质的工作必须佩戴手套
。冲洗 ...