夏季电气设备检查总结
随着公司发展,电气设备安全生产形势日益严峻,为了进一步保证
电气设备在迎峰度夏期间的正常工作,防止各类事故的发生
,针对实际情况,于2022年
7月11日开展了夏季电气设备专项检查活动,重点检查了三个生产车间及制氢站的变压器、高低压配电室及开关柜。对重点区域、重点设备进行了有针对性的专项检测,现在将
本次检查结果汇总如下:
一、基本情况:
1、所查变压器室、配电室没有漏雨现象。
2、变压器室、配电室杂物过多。
3、配电室都有降温设施,温度适宜。
4、变压器、高压电机等主要电气设备温升符合要求。
二、个别问题:
1、雾化车间
1000KVA
变压器室门打不开。
2、铁粉车间二区破碎振磨总电源柜断路器电动分合闸
动作不灵活。
3、铁粉车间还原
1#变压器温度
59℃,2#
变压器温度
56℃,温度偏高,两个变压器室门散热通风网积灰太多,将网眼糊住
,影响通风散热。
4、铁粉车间新上
10#、11#还原炉配电室内未铺设绝缘垫。
三、问题整改:
1、变压器室、配电室杂物清理、整理。
2、雾化车间
1000KVA
变压器室门打不开,点检不到位,需加强点检。
3、铁粉车间二区 ...