消防泵房操作章程
一、检查消防水池进入消防泵、喷淋泵的阀门是否常开。
二、消防泵1、
启泵程序:(
1)打开泵的进出口阀(
2)按泵的启动按钮起泵(
3)检查泵的进出口压力、电机及泵体温度、杂音正常(
4)做好记录
2、停泵程序:(
1)按停泵按钮停泵(
2)关闭进出口阀(
3)做好记录;
3、消防泵控制柜处于
“自动”位置,按动消火栓报警按钮,联动柜发出声光报警,同时消防泵自动启动4、
消防泵控制柜处于
“手动”位置,按启动钮即可
“手动”启动消防水泵。
5、试验时,关闭系统阀门,开启泄水阀,试验完毕后,重新复位;查看控制柜手柄是否在
“自动”位置。三、稳压泵1、
启泵程序:
(1)打开泵的进出口阀(
2)按泵的启动按钮起泵(
3)检查泵的进出口压力、电机及泵体温度、杂音正常(
4)做好记录2、
停泵程序:
(1)按停泵按钮停泵(
2)做好记录(
3)将控制箱手柄置于自动位置
3、喷淋泵控制柜处于
“自动”位置,喷淋头爆裂时,联动柜发出声光报警,同时喷淋泵自动启动。4、
喷淋泵控制柜处于
“手动”位置,按启动钮即可
“手动”启动喷淋泵。
5、试验时,关闭系统阀门,开启泄水
阀,试验完 ...


雷达卡


京公网安备 11010802022788号