消防泡沫泵操作章程
(一)启动前的检查与准备:
1)检查机泵各部位的固定螺栓有无松动,泵的联轴器的两轴是同心,端面间隙是否合适,检查机组周围有无杂物。
2)盘车3—5圈,检查转动是否灵活,有无卡紧现象及杂音。
3)检查并调整好盘根的松紧程度,检查排污系统是否畅通。
4)检查各仪表齐全与否
准确,灵活好用。
5)检查消防水池水量、泡沫储罐是否符合要求。
6)按真空泵操作章程
启动真空泵,给消防水泵灌泵待启。
(二)启泵:
1)接到灭火命令后,按照离心泵的操作章程
,按启动按钮,缓慢打开泵出口阀,根据需要调整,如泵压及流量。
2)将泡沫比例混合器手柄指示转移到所需要的
泡沫量指数上。
3)泡沫泵的出口压力不得超过
0.03Mpa
,待泵运转正常后,渐渐
打开出口阀,同时打开比例混合器的入口阀,出口阀和通向泡沫液罐的阀门。混合器入口压力一般在
0.6—1.2Mpa
,最好为
0.9Mpa
。4)调整混合器进口压力,保证泡沫产生器标准工作压力
5Mpa的要求,罐上泡沫产生器若比泡沫泵的相对位置高
1.3米,泡沫管线的摩擦阻力为
2N时,则泡沫泵的出口压力应调整到稍大于
0.6Mpa
即可。5) ...