消防水池水质问题的解决办法
消防贮水是消防设计及建筑施工中经常要遇到的问题。因消防贮存的水不经常使用,保持消防贮水的水质就是一个关键问题。使贮存在水池中的水循环、更新,水质就不会变坏。生活与消防合用水池是解决水质问题的最好办法。
但是“合用”水池后仍存在一些需要很好解决的问题,如水池增大后如何解决好循环中存在的死角或循环不均匀问题;如何确保消防用水有足够贮水量问题等。
1.减少贮水池循环死角或循环不均匀的方法
因为生活与消防合用一个贮水池,自然就增大了贮水的容积,这样也就造成了池内水循环、更新的负担。一般要求贮水池中的水在一天以内
能够更换一次。如果做不到,生活与消防就不能合用水池了。为了进一步保证
合用后贮水池中的水始终处于水质新鲜,尤其是
无超标准滞留水,可采用上进下出式贮水池。
将进水和出水分别设置在水池的极端位置,使进水
口与出水口距离最远。这是为了达到池水循环、更新对进、出水口的一般要求。常用的方法是将进水口设在水池的上部,而出水口设在水池的底部。
2.生活用水不影响消防贮水量的解决方法
生活与消防合用水池,当生活用水过量时,可能会影响到消防贮用水量,造成消防贮水不足。只要采 ...