水电站二期RCC围堰施工组织设计
某水电站二期RCC围堰施工组织设计
摘要:**水电站二期上游围堰为碾压混凝土围堰,混凝土方量约4万m3,要求工期为2个月,时间较紧,本文即对围堰施工组织进行设计,以达到在规定的工期内保质保量地完成任务。
关键词:碾压混凝土 施工组织设计
一、概述
**水电站位于沅水上游**市境内,上距枝柳铁路黔城站21km,下距**市,是沅水流域规划15个梯级电站的第8级,电站装机容量6×万kw,保证出力单独运行时万kw,梯级运行时万kw,年发电量分别为亿kwh和亿kwh,枢纽工程由大坝、发电厂房和船闸三大建筑物组成,水库正常蓄水位,死水位,相应库容分别为亿m3和亿m3.
根据坝址地形条件和水文特性,施工导流采用三期导流,左岸二期导流上游挡水围堰为RCC围堰,RCC围堰上游100m左右有一土石子围堰,土石子围堰先期施工,保证RCC围堰施工时干地施工。
RCC围堰挡水标准为全年五年一遇洪水,洪水流量Q=7600m3/s,围堰堰顶高程,顶宽,长度,河床最低基岩高程约,最大底宽堰体混凝土量总计约40400m3,其中常规混凝土3700 m3、碾压混凝土 ...


雷达卡